[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Alexor  
Forum » Process Simulator » Russian » Process Simulator + S7-PLCSim. Нет чтения записи I/Q (Отсутствует связь с областями входов выходов)
Process Simulator + S7-PLCSim. Нет чтения записи I/Q
t0$$@Date: Tuesday, 07.10.2014, 08:06 | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Связь Process Simulator с S7PLCSim. Чтение запись работает только с DB и М областями. По I/Q меняю значение в одной программе, в другой ничего не происходит, ошибок не пишет.  Конфигурация ПО: Windows 7 Pro 32-bit, UAC отключен, Process Simulator v2.1.5388 (пробовал и v2.1.5372), S7-PLCSim v5.4 + SP5 + Upd1 (пробовал все режимы TCP/IP, Profibus,local и т.д.). Запуск под Администратором. Hardware прогружал. В чем может быть причина?

Message edited by t0$$@ - Tuesday, 07.10.2014, 08:11
 
2190326MaxDate: Tuesday, 05.03.2019, 16:17 | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 3
Reputation: 0
Status: Offline
Здравствуйте, t0$$@. Кстати, почему-то на форуме вместо ника выдаются пароли ))
Я начал попытки ознакомиться с C# на примере подключения WinForm  к PLCSIM и долго мучался с записью значений в PIW, причем получилось записать только в PIW, в IW пока записать не удалось, хотя я думаю, что можно и туда, я надеюсь, что источник C# Александра мне поможет в этом разобраться в будущем.
В общем, область PIW начинается обычно с 256, в зависимости от настроек контроллера. Поэтому можно попробовать в HW вставить модуль аналоговых входов,  с адресами от 304, скомпилировать HW, загрузить весь проект целиком в симулятор. А записывать именно в PIW304. Возможно, что поможет. А запись в дискретные входы и считывание дискретных выходов должна получаться, если HW загружена
 
Forum » Process Simulator » Russian » Process Simulator + S7-PLCSim. Нет чтения записи I/Q (Отсутствует связь с областями входов выходов)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: