[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Alexor  
Forum » Process Simulator » Russian » Подключение к PLCSim_Adv_v2.0
Подключение к PLCSim_Adv_v2.0
denzhigDate: Monday, 26.02.2018, 19:29 | Message # 1
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
Вечер добрый.
Во-первых спасибо что не забрасываете проект и делитесь наработками.
Проверил работу последней версии PS - есть пока одно замечание: нельзя создать подключение если PS запущен на одной машине, а PLCSim_Adv на другой виртуалке, хотя после первого окна конфигурирования появляется второе, где можно указать ип-шник.
Пришлось установить PS на машину с PLCSim_Adv и при подключении указать localhost - только после этого он увидел созданный и запущенный PLC_1 на PLCSim_Adv.
Из приятного - подтверждаю что теперь и входА симулируются !!!

Спасибо, с уважением Алексеев Д.М,


Message edited by denzhig - Monday, 26.02.2018, 19:30
 
denzhigDate: Monday, 26.02.2018, 19:40 | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
UPD

Попробовал скопировать конфигурацию с работающего PS на виртуалку с TIA и ручками подкорректировал подключение в XML-файле: поставил галку что подключение удалённое и указал ип-шник по которому он (PLCSim_Adv) видится в сети. Не прокатило :-( , как я понимаю при инициализации соединения PS всё-равно ищет локально запущенный PLCSim_Adv.
 
AlexorDate: Tuesday, 27.02.2018, 10:02 | Message # 3
Major general
Group: Administrators
Messages: 311
Reputation: 1
Status: Offline
Добрый день,

Пожалуйста.

На самом деле с удалённым подключением это особенности API Siemens.

1) Нужно чтобы на локальной и удалённой машине был установлен Advanced.
2) На удалённой машине нужно установить галочку Runtime Manager Port.
3) В PS нужно указать IP машины (не PLC) на которой запущен Advanced и порт который Runtime Manager.

По крайне мере у меня получилось подключиться удалённо.
Если всё сделать правильно, то можно не нажимая Connect, открыть выпадающий список PLC и там будут все экземпляры доступные на удалённой машине.
 
denzhigDate: Tuesday, 27.02.2018, 15:17 | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
Quote Alexor ()
1) Нужно чтобы на локальной и удалённой машине был установлен Advanced.
Как раз с этим проблемка - адванцед не симулит что-либо кроме 1500.
А мне как раз нужны и 1200 и 1500.
Я к тому что для того чтобы поставить адвансед придётся снести обычный симулятор.
Нельзя-ли как-то осуществлять подключение с виртуалки ТИА-портала на виртуалку с адвансед не устанавливая адвансед на тиа-шную вритуалку?


Message edited by denzhig - Tuesday, 27.02.2018, 18:52
 
AlexorDate: Tuesday, 27.02.2018, 20:34 | Message # 5
Major general
Group: Administrators
Messages: 311
Reputation: 1
Status: Offline
Нет, нужен так называемый Simulation Runtime Manager, который входит в состав Advanced.
 
denzhigDate: Wednesday, 28.02.2018, 21:07 | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
Разобрался с подключением - а нельзя-ли сделать переподключение автоматическим после параллельной (у PS активно соединение) перезаливки PLCSim Adv из TIA?

Message edited by denzhig - Wednesday, 28.02.2018, 21:17
 
AlexorDate: Thursday, 01.03.2018, 15:58 | Message # 7
Major general
Group: Administrators
Messages: 311
Reputation: 1
Status: Offline
Пока не очень понимаю, почему всё зависает при перезагрузке программы в Advanced. Для начала
надо добиться чтобы PS нормально отключался.
На счёт переподключения - сомневаюсь что выйдет.
 
denzhigDate: Thursday, 01.03.2018, 19:47 | Message # 8
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
Quote Alexor ()
Пока не очень понимаю, почему всё зависает при перезагрузке программы в Advanced.
да, есть такое. Но не сразу и только иногда, тоже не смог ни с чем пока связать это.
 
denzhigDate: Wednesday, 26.09.2018, 14:59 | Message # 9
Lieutenant
Group: Users
Messages: 46
Reputation: 0
Status: Offline
День добрый.

Может я что-то пропустил - возможно-ли читать данные из оптимизированных DB-шников?
Имею ввиду из реального контроллера.


Message edited by denzhig - Wednesday, 26.09.2018, 14:59
 
AlexorDate: Wednesday, 26.09.2018, 18:11 | Message # 10
Major general
Group: Administrators
Messages: 311
Reputation: 1
Status: Offline
Добрый,

Нет, с реального можно читать только не оптимизированные. И обязательно разрешить PUT/GET.
 
Forum » Process Simulator » Russian » Подключение к PLCSim_Adv_v2.0
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: